專業凈化車間裝修的布置要求
發布者:江蘇翼展凈化工程瀏覽次數:發布時間:2025-02-07
專業凈化車間的裝修布置要求需確保環境潔凈度、溫濕度、氣流組織等符合生產需求,具體如下:
1. 平面布局
- 功能分區:明確劃分潔凈區、準潔凈區和非潔凈區,避免交叉污染。
- 人流物流分離:設置獨立的人流和物流通道,減少交叉污染風險。
- 緩沖區設置:在潔凈區入口處設置緩沖間,配備風淋室或氣閘室。
2. 墻面、地面和天花板
- 墻面:使用光滑、耐腐蝕、易清潔的材料,如彩鋼板、不銹鋼板等。
- 地面:采用防靜電、耐磨、易清潔的材料,如PVC地板、環氧自流平等。
- 天花板:選用密封性好、不易積塵的材料,如彩鋼板、鋁扣板等。
3. 空氣凈化系統
- 高效過濾器:在送風口安裝高效過濾器(HEPA)或超高效過濾器(ULPA),確保空氣潔凈度。
- 氣流組織:采用單向流或非單向流,確保氣流均勻分布,避免死角。
- 壓差控制:不同潔凈級別區域之間保持適當壓差,防止污染擴散。

4. 溫濕度控制
- 溫度:根據工藝要求,通??刂圃?0-24℃。
- 濕度:一般控制在45%-65%,特殊工藝需根據需求調整。
5. 照明
- 照度:潔凈區照度一般不低于300勒克斯,特殊區域根據需要調整。
- 燈具:選用不易積塵、易清潔的潔凈燈具,嵌入式安裝。
6. 電氣系統
- 配電:配電箱和插座應安裝在潔凈區外,必須進入潔凈區的設備應密封處理。
- 防靜電:地面和工作臺應具備防靜電功能,防止靜電對產品和設備的影響。
7. 給排水系統
- 給水:使用不銹鋼管道,避免生銹和污染。
- 排水:地漏應帶水封,防止異味和污染物倒流。
8. 消防系統
- 消防設施:配備煙感、溫感、滅火器等,符合消防規范。
- 應急通道:設置明顯的應急出口和疏散通道。

9. 其他要求
- 噪音控制:采取降噪措施,確保噪音低于65分貝。
- 設備選型:選用易清潔、不產塵的設備,避免對潔凈環境造成影響。
10.驗證與檢測
- 潔凈度檢測:定期檢測空氣中的塵埃粒子數、微生物數等。
- 壓差檢測:定期檢查各區域壓差,確保壓差符合要求。
總結一下就是凈化車間的裝修布置需綜合考慮潔凈度、溫濕度、氣流組織等因素,確保符合生產工藝要求,同時定期檢測和維護,保證潔凈環境穩定。